11月是消防宣传月,近日,汉江消防在辖区开展消防安全隐患排查整治工作,发现仍有部分单位、场所存在消防安全隐患。为坚决预防和遏制重特大火灾事故发生,在此,汉江消防将这2家单位(场所)存在的火灾隐患进行曝光,督促单位整改隐患,同时也呼吁广大市民积极发现并清除身边的火灾隐患,共同净化消防安全环境。
1.控制柜存在故障屏蔽信息,未及时调试处理; 2.控制室值班人员未能有效履行岗位职责,不会操作火灾报警控制柜; 3.抽查4号楼,部分防火门损坏,1楼疏散通道堵塞,疏散指示标志不符合规范; 4.未按照打通“生命通道”工作要求,对消防车通道进行划线、标名、立牌。
1.小区灭火器数量不足; 2.无消防安全巡查记录; 3.火灾自动报警系统故障,不能正常使用; 4.消防泵房,消火栓泵、喷淋泵未保持完好有效。 “96119” 投诉举报热线是由消防部门安排专人值守,消防部门接到市民的投诉举报后会针对其内容进行认真细致查证,严格依法查处,并将查处结果及时反馈给举报人。