设计篇
水电设计
空气开关、漏电保护
空气开关针对的是短路过载,就是火线零线直接相接导致回路电流过大时会跳闸。 漏电保护针对的是漏电,就是电器漏电时去的电流跟回的电流差值过大时会跳闸。而现在的漏电总开关多数是这样设计的:左边一个空开,右边一个漏保,空开压在漏保的上面,这样发生短路的时候只会闭合空开,而发生漏电的时候则漏保会把压着的空开一块打下来。漏电保护只要放在总开关就行,各组回路只需要做空气开关,这是最经济最实用的办法,当然土豪要每一路都买漏保那也行。有人说这样如果发生漏电那不是全屋都跳闸了吗?怎么查哪一路漏电了呢?是的没错,是全屋都跳闸。但跳闸之后你可以把全部分路开关闭上,再打开总开关,然后一路一路去开,开到哪一路不行,那就是那一路漏电了。还有一种说法是照明回路里会产生剩余电流导致漏保误跳,但至少我们家这样装了这么久没出现过,而且我们找的很靠谱的装修公司,他们的常规做法也是如此,所以对这个说法不作顾虑。漏保在面板上会有一个小按钮,一般每月按一次,定期进行测试,也可以缓解里面的弹簧压力,延长使用寿命。 各路空气开关的大小选择:要选大概和所管那一路的电线和电器功率相匹配的,才能发挥最佳作用,也就是能够在保证不过载的基础上多用电器。 电线承载的电流按直径分: 1.5mm²最大电流13.5A,2.5mm²最大电流22.5A,4mm²最大电流32A。换算成功率就是电流乘以电压220V, 1.5mm²最大功率2970W,2.5mm²最大功率4950W,4mm²最大功率7040W。 买的空气开关要比所管的那路最大电流小,同时开的电器的总功率要比所在的那路最大功率要小,这样才能保证电线里承载的电流永远不会大于其最大负荷,从而起到保护作用。 但选择空气开关还要结合电器功率看,比如你空调单独一路,用的4mm²线,那是不是要买32A的空开呢? 不是,买20A的就可以,因为20A对应的最大功率是4400W,一般空调都没这么大功率,所以20A足矣。
|