 楼主| 发表于 2021-12-8 16:42:57 | 显示全部楼层 | 来自湖北
设计篇
水电设计
客厅的沙发墙
    最好提前把要买的大件家具基本看好,并且知道哪里要摆什么家具、多大的家具,把沙发的位置大致定下来,确保两端的插座水平距离离沙发比较近、方便手机充电和落地灯插电等,但又不要被沙发挡住。旁边如果设个水吧(放热水壶、杯具)的话,预留烧水壶的电位。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-12-9 12:34:29 | 显示全部楼层 | 来自湖北
设计篇
水电设计
客厅的沙发墙

最大的家具是床,预先确定这个卧室的床买一米五的还是一米八的,留好衣柜开门的空间和床头柜的空间,定好位置,两端留电位,给手机充电、台灯插电等。梳妆台要提前看好款式和尺寸,因为梳妆台上面的镜子、首饰屉等有可能会挡住插座。卧室里如果有书桌,就要预留电脑的、台灯的、网络接口等,要想好插座放在书桌底下还是桌面上方。一般每一面墙至少留一个电位,方便给吸尘器、扫地机器人、小夜灯、电蚊香或各种你现在还想不到的电器用电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-12-9 12:36:34 | 显示全部楼层 | 来自湖北
设计篇
水电设计
饭厅
因为我们家把煮饭煲汤的电饭煲、电压力锅这些分流到饭厅的餐边柜来,所以在那面墙预留了几个插座。若经常打火锅的,在饭桌边缘位置预留地插,这就需要先确定饭桌的长和宽。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-12-9 15:43:49 | 显示全部楼层 | 来自湖北
设计篇
水电设计
厨房
    厨房的水电位一般是让橱柜商家给设计的,因为最主要是要根据你设计的水槽位、烟机炉灶位、还有大电器如洗碗机消毒柜这些的尺寸来定。
所以需要提前确定自己要买的这些大厨电的品牌型号,把规格尺寸给到他们,由他们设计出来,自己过目再修改。
水槽位下方要预留小厨宝、垃圾处理器、净水器(必要时还有增压泵)等几个电位,台面上的其它小厨电最好预先想好将来要怎么放,比如角落微波炉或烤箱要沿着台面放还是垂直台面放,留的电位就要相应地变化才用得顺。因为我家的厨房一部分是小阳台改造进去的,阳台的窗下面有墙垛子,所以还要算从地面到阳台窗的高度,减掉橱柜台面高、再减掉台面底边挡水边的高,剩下的距离够不够安个8cm的插座。洗碗机的水位和电位最好留在隔壁地柜里,因为如果把它的水电位放在它背后的话,洗碗机就无法紧挨着墙,会显得凸出地柜来。冰箱的电路现在多数建议做一路专线,以便长时间外出如旅行或出差时可以把其它回路都关掉只留冰箱一路。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-12-9 15:45:33 | 显示全部楼层 | 来自湖北
设计篇
水电设计
卫生间
    基本就是电热水器的(如果准备用即热式电热水器,则因为功率特别大,要走专线),和洗手台盆旁边留一个给电吹风、电动牙刷等的就行。
马桶边可留插座给智能马桶盖。洗衣机的位置有的放卫生间,有的放厨房,有的放家务阳台,看各家具体情况而定,但最好靠近晾衣阳台,若空间实在不允许可考虑买烘干机,可以跟洗衣机累叠放置节省水平空间,这样就要在相应位置留它上下两个电位。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-12-9 15:54:11 | 显示全部楼层 | 来自湖北
设计篇
水电设计
空气开关、漏电保护
    空气开关针对的是短路过载,就是火线零线直接相接导致回路电流过大时会跳闸。
漏电保护针对的是漏电,就是电器漏电时去的电流跟回的电流差值过大时会跳闸。而现在的漏电总开关多数是这样设计的:左边一个空开,右边一个漏保,空开压在漏保的上面,这样发生短路的时候只会闭合空开,而发生漏电的时候则漏保会把压着的空开一块打下来。漏电保护只要放在总开关就行,各组回路只需要做空气开关,这是最经济最实用的办法,当然土豪要每一路都买漏保那也行。有人说这样如果发生漏电那不是全屋都跳闸了吗?怎么查哪一路漏电了呢?是的没错,是全屋都跳闸。但跳闸之后你可以把全部分路开关闭上,再打开总开关,然后一路一路去开,开到哪一路不行,那就是那一路漏电了。还有一种说法是照明回路里会产生剩余电流导致漏保误跳,但至少我们家这样装了这么久没出现过,而且我们找的很靠谱的装修公司,他们的常规做法也是如此,所以对这个说法不作顾虑。漏保在面板上会有一个小按钮,一般每月按一次,定期进行测试,也可以缓解里面的弹簧压力,延长使用寿命。
    各路空气开关的大小选择:要选大概和所管那一路的电线和电器功率相匹配的,才能发挥最佳作用,也就是能够在保证不过载的基础上多用电器。
电线承载的电流按直径分:
1.5mm²最大电流13.5A,2.5mm²最大电流22.5A,4mm²最大电流32A。换算成功率就是电流乘以电压220V,
1.5mm²最大功率2970W,2.5mm²最大功率4950W,4mm²最大功率7040W。
买的空气开关要比所管的那路最大电流小,同时开的电器的总功率要比所在的那路最大功率要小,这样才能保证电线里承载的电流永远不会大于其最大负荷,从而起到保护作用。
但选择空气开关还要结合电器功率看,比如你空调单独一路,用的4mm²线,那是不是要买32A的空开呢?
不是,买20A的就可以,因为20A对应的最大功率是4400W,一般空调都没这么大功率,所以20A足矣。


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-12-9 15:57:40 | 显示全部楼层 | 来自湖北
本帖最后由 冶心 于 2021-12-9 16:00 编辑

设计篇
照明设计
    开关主要管的是全屋的灯,所以就是对应于全屋的照明设计了。预算非常充足的,可以考虑请专业的照明设计师或团队来设计。
家居照明分为三大部分
一是基础照明(要把屋子照得亮、看得清东西),
二是功能照明在某个局部为了特殊需要而设置,比如书桌上台灯、化妆台镜前灯、橱柜吊柜底下操作灯、床头阅读壁灯等),
三是氛围照明(顾名思义,比如洗墙灯、局部筒灯射灯、吊顶里或床下缘的灯带、餐桌烛台等)。那么每个空间根据这三个部分来分布安排,就比较清楚了。

回复 支持 反对